| Откровения Вопрос к стоителям-проектировщикам16:09 22-02-2010#1 Каркалыга
16:16 22-02-2010#2 Тоша Кракатау
Планировочная отметка? Ты о чём? Плановая может быть? Ты хочешь ноль чтоли взять? Есть реперы высотные, которые выносит внатуру геодезисты. Мосгоргеотрест например. За реперами закреплены абсолютные отметки в балтийской системе высот. От плановой отметки (марки) того же геотреста, теодолитным ходом выносится внатуру локальная разбивочная сеть. Оси здания. Высотная отметка обычно считается от перекрытия последнего этажа подвала т.е. пола 1-ого этажа, его принимают за относительную отметку 0.00. Фундамент в соответсвии с проетом, на оснавание статических расчётов будет иметь соответсвующую отметку напримр -2.45. Так какая отметка тебе нужна? 16:28 22-02-2010#3 ЙП000
это сматря куда ты сабираешсо сажать фундамент и кокой тип фундамента, кокие ногрузки апять жэж там по розрезу под твёрдыми глинаме и полутвёрдыми супесями (походу с большим содержанием глинистово запалнителя) лежат более слабые тугопластичные суглинки, посему столпчятый фундамент при большых вертикальных ногрузках можэт перекасаёбить. пасему либо лить армированую плиту, либо свайное поле, стянутое ростверком. если плита — заложыть ноль гдето на метр глубиной в твёрдую глину, как рас выше угв и глинка типа каг водоупорбудет штоп грунтовка не ебла мозк. 16:30 22-02-2010#4 ЙП000
тагда 104 гдето отметка подошвы фундамента 16:31 22-02-2010#5 Тоша Кракатау
да ленточный фундамент захуячить и зоебись. Этажнасть какайа? 16:32 22-02-2010#6 Тоша Кракатау
104? Так это на поверхности почти судя по профилю… 16:34 22-02-2010#7 ЙП000
впринцыпе там сейсмики паходу нету нихуя, можно и ленточный армировоный, основание — тажэ твёрдая глина. там рас три скважины самапальные думаю шта пат сарай кокой нить изыскания 16:36 22-02-2010#8 Тоша Кракатау
а чо на 10 метров тогда захуйарили скважины? 16:37 22-02-2010#9 ЙП000
а наххуй там больше снимать? глубже можно норушить уровень угв, пойдёт суффозия всякая и твердая глина в аснавании плавно измениццо в какую нить мягкопластичную, ыы 16:38 22-02-2010#10 ЙП000
не, ну 10 м положено по снипам,2-й класс ответственности сооружений походу 16:39 22-02-2010#11 Каркалыга
Тоша, есть цифра «Расстояние планировочной отметки до уровня грунтовых вод», она равна 3,4 метра. Слои сверху вниз: 1) твердая супесь с мощностью слоя 2,2 2) песок насыщеный водой. мощность 2,0 3) супесь текучая с мощюностью 3,9 4) суглинок твердый. есть этот ебучий рисунок, который я прикрепил + то что здание 4-х этажное с подвалом. высота подвала 2,9 м. Сейчас считаю сопротивление грунтов основания и вот тут начинается ебаный пиздетс. в зависимости от уровня этой ебучей отметки пиздетс как меняется вертикальное нормальное напряжение для 4-го слоя на его верхней границе. Так вот, Тоша, ЙП, кто-нить может объяснить как выбирается эта ебучая планировочная отметка? Или хуяришь ручкой с закрытыми лазами в лист — куда попал, там она и будед? Перерыл уже хуеву гору учебников — нигде суки про это не пишут! 16:39 22-02-2010#12 Тоша Кракатау
а гв в средней полосе обычно на какой глубине залегают? 16:40 22-02-2010#13 Каркалыга
а просчитать нада ленточный и столбчатый фундаменты, сваи нахуй не рассматриваются 16:41 22-02-2010#14 Тоша Кракатау
ты теоретическую задачу решаешь илэ тебе реально строить надо? 16:42 22-02-2010#15 Каркалыга
если чо-то даст — то вся хуйня строится в городе Рязань, но наскока я понимаю там по всяким временным нагрузкам различается все, это уже при расчете фундамента посчитаю 16:42 22-02-2010#16 Каркалыга
Курсовая йоптыть. 16:43 22-02-2010#17 Тоша Кракатау
ПГС? 16:44 22-02-2010#18 Каркалыга
ага. 16:44 22-02-2010#19 Каркалыга
ага. 16:45 22-02-2010#20 Каркалыга
если GUC — то это всё меняет? ггг 16:45 22-02-2010#21 ЙП000
рязань — сейсмичность 6 баллов, не учитываецца каркалыга, геология што ты щяс нопесал нихуя не бьёццо с выложеным разрезом. 16:45 22-02-2010#22 Каркалыга
*ПГС 16:46 22-02-2010#23 Тоша Кракатау
хуйзнает если честно. У меня двухэтажное было здание так отметка низа подушки была где-то -2.5 от чистого пола первого этажа. Но подвала не было нихуя. 16:47 22-02-2010#24 ЙП000
а так сажай своё здание на разрез и сматри куда поподает фундамент — это и будет планировочная отметка 16:47 22-02-2010#25 Каркалыга
этот разрез выдал препод вместе с заданием. Я вкурсе что нихуя не бъется — там 3 слоя. На это как я понимаю — похуй — с того разреза только рельеф берем и отметки по скважинам 16:50 22-02-2010#26 Тоша Кракатау
#24 ЙП000 +1 16:51 22-02-2010#27 ЙП000
как это похуй, вы чо не учитываете характеристики грунта — С, Фи? 16:51 22-02-2010#28 Каркалыга
ЙП, ширина здания 43 метра. Между скважинами 85. Сажать здание так штоб подвал изначально полностью ушел в землю? 16:52 22-02-2010#29 ЙП000
и какие отметки ты собираешсо брать по скважинам, если геология другая? 16:54 22-02-2010#30 Тоша Кракатау
сажай его подвалом к верху. тото смеху на защите будет. 16:56 22-02-2010#31 Каркалыга
как это не учитываем — учитываем, но это по ходу работы будет дальше. могу прицепить кусок методички в которой тоже хуй знает как выбрана эта отметка 16:57 22-02-2010#32 Каркалыга
ЙП000 геология по слоям 1) твердая супесь с мощностью слоя 2,2 м 2) песок насыщеный водой. мощность 2,0 м 3) супесь текучая с мощюностью 3,9 м 4) суглинок твердый. мощьность 3,6 м 17:01 22-02-2010#33 ЙП000
«есть цифра «Расстояние планировочной отметки до уровня грунтовых вод», она равна 3,4 метра..» по разрезу УГВ 102, значит ноль на отметке гдето 98,6 ебать, это 6-метровый котлован, из них 3 м-подвал, а ещё 3 м эта што?? 17:03 22-02-2010#34 ЙП000
ыыыыы, ты ахуительно пападаеш либо в водонасыщеный песог, либо в текучюю супесь.. ВЕШАЙСО, ДУХ!!! 17:07 22-02-2010#35 Каркалыга
s006.radikal.ru/i215/1002/c3/a8446eea4591.jpg вот такая геология йобана 17:08 22-02-2010#36 Каркалыга
ЙП, по той геологии первый слой ваще глина. так што с геологии данной преподом беру только рельеф 17:10 22-02-2010#37 ЙП000
а где водичька то? 17:10 22-02-2010#38 Каркалыга
мелко получилось бляц, вот нармальный масштаб s005.radikal.ru/i210/1002/f1/395e608df941.jpg 17:13 22-02-2010#39 Бонч Бруевич
дузеры хыхы 17:14 22-02-2010#40 Каркалыга
а водичка находится на расстоянии 3,4 м от планировочной отметки. если отметку захуячить на 105то водичка будет на 101,6, если захуячить отметку на 104 будет ниже 17:16 22-02-2010#41 ЙП000
кароче ты полюбому влетаеш в грунты 3-й категории. иди завтра скажы папам в институте шта праектировать ленточные фундаменты на таких грунтах нельзя и нада ебашыть сваи в суглинок 4 слоя или пусть дадут какую нить человеческую геологию 17:16 22-02-2010#42 Каркалыга
вопрос в том, как эта ебучая отметка выбирается. можно ж ваще всё нахуй засыпать до уровня 104,5 и всё — никакого нахуй рельефа — нихуя ! 17:20 22-02-2010#43 ЙП000
а кагда тибе додут нармальную геологию, спланируй рельеф и посоди на поверхность 1-й этаж здания, от нево и отщитывай подвал и толжину фундамента 17:29 22-02-2010#44 Тотарен
какарлыга, у тебя электроный курсач есть сделаный уже? там же всё типовое бля. я года два назад его делал, на заочке правда — так што там на многое глаза закрыли. если надо могу скинуть эл. вариант 17:33 22-02-2010#45 Каркалыга
Тотарен, давай serega_erm@mail.ru буду очень признателен! 17:36 22-02-2010#46 топор Джыгли
хуясе, беседа. 17:39 22-02-2010#47 Тотарен
щас ищщю. должен быть где-то. 17:44 22-02-2010#48 Тотарен
бля нимагу найти всё нашол ЖБК деревяшки металы экономику всякую а ОиФ нету на работе наверное — послезавтра гляну. почту записал. вообще погугли этот курсач в инете лежал гдето на dwg.ru возможно даже 17:51 22-02-2010#49 Каркалыга
оке 19:19 22-02-2010#50 Каркалыга
ЙП, Тоша а зазырьте на выкопировку. если я здание расположу так как нарисовал, то перепад уровней будет ахуеть каким децльным, и по грунтовым водам вроде всё заебись. просто если верить геологическому разрезу — по горизонтали расстояние между 1 и 3 скважинами — 85 метров, а у меня ширина здания 11,4 метра, перепад высот при таком расположении будет минимален и по идее за ноль можно взять 104,5 м. По идее выкопировка в масштабе, т.е. между 1 и 2 скважинами тоже метров 50-70. i056.radikal.ru/1002/9d/0fe433d4abfb.jpg 20:12 22-02-2010#51 Генитальный сулугуни
да нормально вроде. Только на выкопировке показан равнобедренный треугольник, а на профиле показано разное расстояние между 1-2 и 1-3. 21:13 22-02-2010#52 ЙП000
при таком росстоянии и расположэнии скважын праект хуй кагда прайдёт экспертизу… 21:13 22-02-2010#53 Остральный боланс
справа там оно… 23:13 22-02-2010#54 Каркалыга
в обсчем вот чо получилось s39.radikal.ru/i084/1002/ec/1a449ce6c28a.jpg УГВ 103,6, это при планировочной отметке в 105 м. Как я понимаю, при расчетах у меня должно получиться что кроме свайного фундамента там ваще нихуя не подходит. так? ни ленточный ни столбчатый ? пацаны, просто я по образованию связист нихуя ниразу не имеющий отношения к строительству, поэтому и спрашиваю. И так за последние три дня пиздец как моск прокачал, чота дальше никачается ни в какую сцко. ггггггггг 23:17 22-02-2010#55 Каркалыга
пацаны, я в расчетах объебался, позже отправлю 21:33 23-02-2010#56 Будда 777
главное в московскую палитру попасть |
Есть инженерно-геологический разрез, состав грунта по слоям. Как выбрать эту ебучую отметку ???
URL=http://www.radikal.ruIMGhttp://s001.radikal.ru/i193/1002/4e/e1d405fc174b.jpg/IMG/URL